Messaggio Re: Marcia Di Avvicinamento All'impianto Elettrico 
 
Traforo ha scritto: [Visualizza Messaggio]
barone rosso ha scritto: [Visualizza Messaggio]
P=V I cosfi  quindi 6000/230 0.9  son circa 28,9 A
Cavo FG7 o cordina H07V-k 2(1x10)mmq PE 10, calcolato con posa in tubo pvc liscio a vista coeff. di temp. 25°C
Magneto termico differenciale curva C 40A Idn 0.03A tipo AC.
Sw utilizzato EXEL / Integra ( non metto il cod di licenza)


Ecco visto? c'è chi dice 6mm2 chi dice 10mm2, anche qui tutti mi hanno garantito che il 6mm sarebbe stata la giusta soluzione, ma dal calcolo che ha fatto il barone, il risultato dovrebbe essere dorsale con cavi da 10 mm2.....meglio che chieda all'elettricista  


In teoria 6mm2 sarebbero sufficienti se il tragitto fosse di pochi metri, ma in questo caso si deve calcolare la caduta di tensione durante il tragitto, potresti avere, soprattutto allo spunto delle macchine, un abbassamento di tensione che potrebbe darti delle noie sulle apparecchiature elettroniche, dunque il calcolo del Barone è più che giusto, metti il 10mm2, pochi euruzzi di differenza, ma vai sul sicuro.  
 




____________
Ciao Roberto
 
ProfiloInvia Messaggio Privato 
Torna in cimaVai a fondo pagina
Rispondi Citando Download Messaggio 
Messaggio Re: Marcia Di Avvicinamento All'impianto Elettrico 
 
solarium67 ha scritto: [Visualizza Messaggio]
Traforo ha scritto: [Visualizza Messaggio]
barone rosso ha scritto: [Visualizza Messaggio]
P=V I cosfi  quindi 6000/230 0.9  son circa 28,9 A
Cavo FG7 o cordina H07V-k 2(1x10)mmq PE 10, calcolato con posa in tubo pvc liscio a vista coeff. di temp. 25°C
Magneto termico differenciale curva C 40A Idn 0.03A tipo AC.
Sw utilizzato EXEL / Integra ( non metto il cod di licenza)


Ecco visto? c'è chi dice 6mm2 chi dice 10mm2, anche qui tutti mi hanno garantito che il 6mm sarebbe stata la giusta soluzione, ma dal calcolo che ha fatto il barone, il risultato dovrebbe essere dorsale con cavi da 10 mm2.....meglio che chieda all'elettricista  


In teoria 6mm2 sarebbero sufficienti se il tragitto fosse di pochi metri, ma in questo caso si deve calcolare la caduta di tensione durante il tragitto, potresti avere, soprattutto allo spunto delle macchine, un abbassamento di tensione che potrebbe darti delle noie sulle apparecchiature elettroniche, dunque il calcolo del Barone è più che giusto, metti il 10mm2, pochi euruzzi di differenza, ma vai sul sicuro.  


Grazie anche a te Roberto, in effetti questa cosa della caduta di tensione l'avvertivo nel vecchio laboratorio, dove il contatore era distante una trentina di metri e quando attaccavo le macchine, lo spunto mi faceva abbassare la luce, ora invece sono a circa 9 metri dal contatore, ma se la differenza è solo in termini di pochi euro allora vada per il 10 mm2
 




____________
Giuseppe
 
ProfiloInvia Messaggio PrivatoHomePageGalleria Personale 
Torna in cimaVai a fondo pagina
Rispondi Citando Download Messaggio 
Messaggio Re: Marcia Di Avvicinamento All'impianto Elettrico 
 
No ripeto ne chi dice 6 o 10 .....e 10 e basta lo faccio di mestiere e la cdt  non centra una fava (su quelle distanze) deve stare entro il 4% e stop (norma CEI), hai 29A di assorbimento nominale e se non vuoi brasare tutto usi il 10 anche perchè deve esser ecoordinato con l'int. generale da 40A saluti.  
Sono altri i fattori da tene conto If In Iz etc.... in base alla posa al cavo uni multi, epr etc etc

 Image

 Image
 



 
Ultima modifica di barone rosso il Mer 11 Gen, 2017 14:35, modificato 2 volte in totale 
ProfiloInvia Messaggio Privato 
Torna in cimaVai a fondo pagina
Rispondi Citando Download Messaggio 
Messaggio Re: Marcia Di Avvicinamento All'impianto Elettrico 
 
Ascolta il BARONE nonche ROSSO

Ficcaci un 10mmQ e non ci pensi piu     
 



 
ProfiloInvia Messaggio Privato 
Torna in cimaVai a fondo pagina
Rispondi Citando Download Messaggio 
Messaggio Re: Marcia Di Avvicinamento All'impianto Elettrico 
 
Ok così saprò che se l'elettrico mi mette qualcosa di diverso, gli rompo le corna  

Ma quel 332 euro a cosa si riferisce?
 




____________
Giuseppe
 
ProfiloInvia Messaggio PrivatoHomePageGalleria Personale 
Torna in cimaVai a fondo pagina
Rispondi Citando Download Messaggio 
Messaggio Re: Marcia Di Avvicinamento All'impianto Elettrico 
 
Sono i prezzi della banca dati (prezzario regione piemonte F.O. senza sconto)
Perdonami ero di corsa quello era in trifase questo è in monofase.
 Image
 Image
 



 
Ultima modifica di barone rosso il Mer 11 Gen, 2017 15:59, modificato 1 volta in totale 
ProfiloInvia Messaggio Privato 
Torna in cimaVai a fondo pagina
Rispondi Citando Download Messaggio 
Messaggio Re: Marcia Di Avvicinamento All'impianto Elettrico 
 
Vuoi dire che 10 metri di cavo costano 332 euro?
 




____________
Giuseppe
 
ProfiloInvia Messaggio PrivatoHomePageGalleria Personale 
Torna in cimaVai a fondo pagina
Rispondi Citando Download Messaggio 
Messaggio Re: Marcia Di Avvicinamento All'impianto Elettrico 
 
Traforo ha scritto: [Visualizza Messaggio]
Vuoi dire che 10 metri di cavo costano 332 euro?


no, Giuseppe da quello che capisco io, la gran parte di quella cifra, è dovuta al magnetotermico differenziale trifase che compare nel primo progetto..

Stefano  
 



 
ProfiloInvia Messaggio Privato 
Torna in cimaVai a fondo pagina
Rispondi Citando Download Messaggio 
Messaggio Re: Marcia Di Avvicinamento All'impianto Elettrico 
 
orione ha scritto: [Visualizza Messaggio]
Traforo ha scritto: [Visualizza Messaggio]
Vuoi dire che 10 metri di cavo costano 332 euro?


no, Giuseppe da quello che capisco io, la gran parte di quella cifra, è dovuta al magnetotermico differenziale trifase che compare nel primo progetto..

Stefano  


bravo rolly!!!! proprio così è il prezzario delle opere bubbliche piemonte quando progetto un quadro in automatico ho il costo, tempi (f.o. Fornitura e posa in opera), etc. serve per le opere pubbliche soprattutto.
Se ti interessa il sito è www.exel.it è un sw ch ecost aun botto ma è strepitoso mi sembra ci sia anch euna demo lo uso dal.....1994...ammazza so vecchio  
 



 
Ultima modifica di barone rosso il Mer 11 Gen, 2017 17:18, modificato 1 volta in totale 
ProfiloInvia Messaggio Privato 
Torna in cimaVai a fondo pagina
Rispondi Citando Download Messaggio 
Messaggio Re: Marcia Di Avvicinamento All'impianto Elettrico 
 
atavilla ha scritto: [Visualizza Messaggio]
ma il cavo FG7 in tubazione a me parrebbe uno spreco... sul magnetotermico concordo

barone rosso ha scritto: [Visualizza Messaggio]
P=V I cosfi  quindi 6000/230 0.9  son circa 28,9 A
Cavo FG7 o cordina H07V-k 2(1x10)mmq PE 10, calcolato con posa in tubo pvc liscio a vista coeff. di temp. 25°C
Magneto termico differenciale curva C 40A Idn 0.03A tipo AC.
Sw utilizzato EXEL / Integra ( non metto il cod di licenza)


per 10 m.....
 



 
ProfiloInvia Messaggio Privato 
Torna in cimaVai a fondo pagina
Rispondi Citando Download Messaggio 
Messaggio Re: Marcia Di Avvicinamento All'impianto Elettrico 
 
barone rosso ha scritto: [Visualizza Messaggio]
lo uso dal.....1994...ammazza so vecchio  


Tu sei vecchio? io nel 94 cominciavo ad usare eXteem ma poi mi incazzavo sempre e alla fine calcolavo con i regoli dell'ABB     tu eri già avanti.  

Poi sono passato ad un altro tipo di regoli  
 




____________
"Avevano sete li abbiamo dissetati, avevano fame li abbiamo diffamati" (R.Benigni)
 
Ultima modifica di Giannone il Gio 12 Gen, 2017 13:48, modificato 1 volta in totale 
ProfiloInvia Messaggio Privato 
Torna in cimaVai a fondo pagina
Rispondi Citando Download Messaggio 
Messaggio Re: Marcia Di Avvicinamento All'impianto Elettrico 
 
Giannone ha scritto: [Visualizza Messaggio]

Poi sono passato ad un altro tipo di regoli  


Image

quelli che funzionavano anche senza batterie?
 



 
ProfiloInvia Messaggio Privato 
Torna in cimaVai a fondo pagina
Rispondi Citando Download Messaggio 
Messaggio Re: Marcia Di Avvicinamento All'impianto Elettrico 
 
Image
Image
 ...questi arrivano dalla collezione personale (1998) i più vecchi li ho a casa....i migliori erano i doc.....ti venivano fuori dei cavi che serviva il traliccio AT
ne ho di Bticino, abb, schneider, molveno.....sace etc...
Adesso ci sono anche le app e fai delle cose da paura.....cmq minkia se ne è passato di tempo
 



 
Ultima modifica di barone rosso il Gio 12 Gen, 2017 16:37, modificato 1 volta in totale 
ProfiloInvia Messaggio Privato 
Torna in cimaVai a fondo pagina
Rispondi Citando Download Messaggio 
Messaggio Re: Marcia Di Avvicinamento All'impianto Elettrico 
 
Regoli di rovere  
 




____________
"Avevano sete li abbiamo dissetati, avevano fame li abbiamo diffamati" (R.Benigni)
 
ProfiloInvia Messaggio Privato 
Torna in cimaVai a fondo pagina
Mostra prima i messaggi di:   
 

Nuova Discussione  Rispondi alla Discussione  Pagina 2 di 2
Vai a Precedente  1, 2

Online in questo argomento: 0 Registrati, 0 Nascosti e 1 Ospite
Utenti Registrati: Nessuno


 
Lista Permessi
Non puoi inserire nuovi Argomenti
Non puoi rispondere ai Messaggi
Non puoi modificare i tuoi Messaggi
Non puoi cancellare i tuoi Messaggi
Non puoi votare nei Sondaggi
Non puoi allegare files
Non puoi scaricare gli allegati
Non puoi inserire eventi calendario